返回列表 发帖

深圳大面积停电原因查明 若广州乌灯黑火怎应对

深圳大面积停电反思

  深圳大面积停电后,记者走访广州多部门了解应急举措

  “深圳前日突遭大面积停电”,整个城市运转深受其害,城市交通陷入混乱,广深铁路和谐号晚点数百人滞留;住宅、商场电梯停运让被困人员经历惊魂一刻,大停电,无疑打乱了市民的正常生活节奏。为此,广州供电局昨日组织召开专题会议,针对广州地区可能引起大面积停电的因素进行逐项排查分析,制定防范措施。应对大停电,广州供电部门准备好了吗,广州市民准备好了吗?

  广州已有应急预案

  据了解,此次引发深圳大停电的是一座500千伏变电站里出现的故障,这样的变电站全广州仅拥有4座。据广州供电局方面介绍,历年数据显示,引起大面积停电主要存在三种可能:设备故障、外力破坏和自然灾害等。

  针对设备故障可能引起的大面积停电,广州供电局常态化开展设备风险排查工作,并对设备的常见隐患点进行特殊巡视。目前已制定了的应急预案除了包括设备事故预案,还包括供电系统故障停运后如何不依靠外部网络,利用自身有启动能力的发电机组带动恢复整个系统供电的“黑启动”预案。广州供电局还会周期性开展不预先告知时间地点场景的停电演练,以确保快速及时处理突发停电事件。

  昨日面对新快报记者采访,省应急办相关负责人表示,“就大面积停电事故,广东应急机制有相关的应急预案,停电后的交通、医疗急救用电等也有相关的应急措施。”广东已经有一套大面积停电的战略处置机制。“去年,省应急办还与云南、贵州等南方几省合作,就大面积停电事故进行了事故应急处理演练。”

  他表示,省政府应急办在南方电监局设有大面积停电指挥中心,发生大面积停电事故,首先由该指挥中心负责处置。而深圳大面积停电原因也有待查明,“达到追究责任的一定要追究”。

  存在“卡脖子”问题

  对于广州地区来说,引发停电问题的根本原因还是电网建设滞后,特别是广州中东北部地区存在电网“卡脖子”问题。

  据统计,2011年广州电网最高负荷四创历史新高,达1200.9万千瓦。2012年,广州电力需求将继续平稳增长,最高负荷预计将达到1300~1320万千瓦,同比增长8.3%~9.9%。另一方面,广州局部地区仍存在结构性缺电,加上地方电源支撑不足,造成的系统性风险仍然较大。

  为缓解广州地区电力供应紧张的形势,确保迎峰度夏期间的电力供应,广州供电局已周密制定电网度夏方案,确保重点度夏项目按期投产。

备战

  对习惯了用电并赖以生存的城市人来说,城市突遭停电多少有些不方便,而一旦集体遭遇大面积停电,将更严重地波及生产生活、交通出行、医疗急救等,损失不言而喻。昨日,就如何应对城市大停电问题,记者采访了多个系统或单位,各方均有制定应急预案。从供电方式来看,除最基本的“双回路”保障外,有的还备有独立供电系统以备不时之需。

  地铁应急 列车可行驶至站台

  假如几百号人乘坐的一列飞驰的地铁突遭停电,列车会否安全?车上的乘客又该如何应对?

  地铁方面表示列车首先会正常停下。广州地铁供电系统采取的是“双回路”供电,即对采取“双保险”的措施。当其中一条回路发生严重故障无法送电时,系统也会自动使用另一条回路提供电能,应急电可将列车重新启动驶回站台。车站的照明会采取蓄电池直接供电,可保证不低于60分钟的照明时间。

  地铁公司提醒乘客,在车站遇停电不要慌张,听从工作人员指引,安全有序地撤离现场。

  铁路遇停电动车系统要重启

  与地铁不同,动车一旦遭遇停电将启用备用发电机对设备进行供电,但就像电脑重启需要时间一样,动车组运行有一整套严密系统。昨日,记者从铁路部门了解到,启动备用发电机后动车系统重启也需要等待一会,待保证整套系统恢复正常后列车才会重新运行。

  深圳大停电后,笋岗、深圳火车站供电中断,接连影响了广深和谐号动车组的运行,19趟列车出现了晚点。在停电发生后,铁路部门启动了相关应急预案,启用备用发电机对设备进行供电。

  此外,记者了解到停电后动车机车里是有备用电池的,但由于列车运行耗电太大,这些电只能用于紧急救援期间的照明、通风和通讯用电。

  机场有独立供电线不怕停电

  依赖灯光做导引的机场一旦遭遇停电,空中的飞机是否要摸黑找跑道?又会对多少航班造成影响?

  白云国际机场相关负责人表示飞机不用摸黑,“白云机场拥有两条独立的11万伏电线专门用于机场供电,一条坏了另一条可以立刻补上,不会对机场造成影响”。

  如这两条电线都出现问题供不了电,机场航站楼里面还有一个备用发电机组,最少可以支持2小时。但对方表示,该电力主要用于疏散机场内的旅客,机场内的航班将不再起降。

  医院有应急电源但不是万无一失

  医院救人分秒必争,深圳大停电发生时,深圳市第二人民医院立即启动了应急自行发电系统,尽管影响控制在20分钟内,但依然有所影响。

  据广州各大医院负责人介绍,不管是二甲医院还是三甲医院,常备三套供电电源以防应急:双回路供电系统及备用应急发电设备。

  但双回路供电也并非万无一失,广州医学院第五附属医院副院长蔡刚补充道,“一旦双回路供电出问题,医院会启动备用的柴油发电机保障主要部门供电,如手术室照明、ICU(尤其是呼吸机)运作。”

  各医院有关负责部门均表示,医院在新生儿监护室、妇产科、急诊室、手术室、ICU等区域布置了重要的生命体征监控仪器,一旦停电,将会威胁患者生命。

观点

  没看到冰山就提前“悲剧”后的反思

  一个城市在停电后会怎样?昨晚深圳为我们上演了一幕真实景象:15年后以3D版本重登大银幕的《泰坦尼克号》还没看到冰山就提前“悲剧”了;交通信号“罢工”致部分路段瘫痪;广深铁路和谐号晚点数百人滞留;住宅、商场电梯停运让被困人员经历惊魂一刻……

  据报道,此次深圳大范围停电持续了约两个小时,整个城市运转深受其害。首先,城市交通陷入混乱,深圳火车站因停电一度中断运行,19趟列车晚点并影响广深动车发车,数百名旅客滞留车站。此外,交通信号中断致深圳部分路段交通“瘫痪”。停电无疑打乱了在这个城市生活的人们的正常生活节奏。

  所幸的是,此次停电并未造成人员伤害。停电事件在晚间,因此也没有过多影响政府等要害部门以及企业的运行。

  作为中国一线城市的深圳,长时间大面积停电事故的确为我们敲响了警钟。

  反观深圳这次停电事故,据初步判断,原因是由500千伏深圳变电站设备故障引发。虽然这一停电事故波及范围和影响程度并不严重,但是却折射出城市输配电管理中存在的问题,我国配电和用电侧投资落后于输电侧投资。国外电网投资中配电投资是输电的1倍多,相比之下中国配电网的投资不足输电网的一半。

  另一方面,在面临突发公共危机的情况下,一个城市是否具备足够的战略储备能力和承压运行能力,以及充分的应急预案,来保证社会秩序有效运转,也是此次停电事故给我们带来的警示之一。

  当我们面临地震、暴雨又或是停电、火灾等公共安全事件时,公用事业的抗压程度是决定社会正常运行和稳定的关键因素,无论从硬件还是软件上,都需要各级政府予以充分重视。一方面加大城市重点基础设施的建设和维护力度,全方位制定应对各项公共安全事故的应急预案。同时,积极组织企业、社区开展针对公共安全事故的实战演练,通过科普等多种方式强化公众安全意识。

遭遇突发停电我哋应该点做

  居家停电篇

  在家中遭遇停电,市民可采取如下措施:①家中准备应急灯、手电筒,放在床头、书桌、灶头等固定处,发生断电时随时可取用。②可拨打热线95598,了解是否电网故障造成停电,若是电网故障,在了解恢复送电的情况下合理安排自己的生活,若是非电网故障,及时与物业管理联系,请其检查低压供电设施。③要注意关掉燃气灶具,如果正在用燃气热水器洗澡,特别要注意开窗通风。④让一盏灯保持开启状态,关闭停电时处于开启状态的所有家电。

  电梯被困篇

  如果在乘坐电梯的过程中突然遭遇停电,首先应该保持镇定不要慌张。可通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式求援。不要撬砸电梯轿厢门或攀爬安全窗,更不可将身体伸出电梯轿厢外,以防电梯突然启动造成伤害。

  地铁被困篇

  若列车停在隧道中,乘客不要离开车厢,听从列车乘务人员的安排。要听从地铁工作人员指挥缓缓移动,防止因争先恐后、乱跑乱挤引发踩踏事故。

  医院应急

  手术中遇停电可人工应急

  “我在医院的15年里面,从没出现过两个回路双双失灵的情况。”深圳市中医院总务科室副科长吴旭生向记者回忆,昨晚(10日)的一幕完全在工作人员意料之外,让人措手不及。在前晚的深圳大停电中,由于设置了双回路系统,大部分医院的断电时间控制在几分钟之内,但深圳市中医院的工作人员却遇到15年不遇的特殊情况,造成长达近1小时的停电。所幸当晚医院设置了多套应急预案,避免了医院病人恐慌及各科室运行受影响的情况。

  储备发电机启动仅8秒

  在前晚的停电过程中,深圳市第一人民医院及深圳市中医院均启动了医院的发电机。据了解,市中医院的发电机在医院停电后,将会在8秒钟左右自动启动,供电时间能达到3小时。而该供电系统只供应有急需的特重科室和部门,如ICU重症监护、手术室、血透室等。为了保证发电机在紧急情况下能正常运行,医院每两天对发电机进行检查,每两周进行一次试运转。

  虽然医院设置有发电机,但为了以防发电机供电不足,深圳市第一人民医院还在停电当晚联系供电部门,要求出动发电车对医院进行供电。据深圳市第一人民医院后勤科科长沈先生介绍,当晚深圳供电局给医院配送了一台发电车。而市中医院也在停电期间关注发电机运行情况,当发电机供电即将不足时,医院也会联系供电局出动发电车。

  人工代替医疗设备

  记者了解到,前晚停电前,深圳市中医院恰好有一名正准备进行手术的病人,但在停电后,经过医院专家诊断可延迟至恢复通电后,进行手术。据吴旭生介绍,即便当时该病人在手术中遭遇停电,医院可以启动人工代替设备工作的预案。“比如呼吸机,在无法供电情况下,我们可以由医生手动挤压呼吸气囊,这虽然对医生来说比较辛苦,但不会影响到病人的手术。”

  而当停电时,在家中使用医疗设备进行治疗的病人又该如何应对?针对此情况,吴旭生建议,如果患者选择在家中自行使用设备治疗,那么最好购买带有UPS(不间断电源)的医疗设备,当停电时,医疗设备仍可维持一段时间的正常运行。

  供水应急

  水质突变有备用水源

  停电后如果停水怎么办?记者了解到,深圳供水系统只要备有反恐安全保护应急预案、供水调度应急预案、水质突变应急预案、供水管网应急预案等四大预案。

  “深圳的主要水源来源于东江河东部,但如果出现水质突变,可以立即切换水源。”深圳市水务集团相关负责人表示,除了原有水源,原特区内8个水厂均备有备用水源,可根据需要进行切换,而原特区外建有40至50座水厂,其中还有不少街道小型水厂,保证全市供水。由于全市供水采用环形管网系统,其中一座或几座水厂的停用可能会造成一定供水压力,但不会影响基本供水。

  此外,医院、学校等重要公共设施多设有小型储水系统,保证应急储备。

返回列表